(1)砖石基础。
砖石基础工程量,按图示尺寸,以立方米为单位计算。基础大放脚T形接头处的重叠部分以及嵌入基础的钢筋,铁件,管子和防潮层等所占体积不予扣除,但靠墙沟道的挑砖体积也不增加,附墙柱基础大放脚宽出部分的体积,应并入基础工程量内计算。
对于通过基础的孔洞,若洞口面积在0.3m2以内者不予扣除,孔洞上的砖拱或过梁体积,也不另行计算,若洞口面积超过0.3m2者应予扣除,而且孔洞上的砖拱或过梁体积,应另列项目计算。
砖石基础工程量,通常按下面两个公式计算:
外墙基础体积=外墙中心线长度×基础断面积
内墙基础体积=内墙净长线长度×基础断面积
1)带形砖基础。带形砖基础通常有:等高式和不等高式两种大放脚砌筑方法,如图所示,
采用大放脚砌筑法时,砖基础断面积,可由两种方法确定:
①采用折加高度计算法
基础断面积=基础宽度×(基础高度+折加高度)
式中:折加高度=大放脚断面之和/基础宽度
②采用增加断面积计算法
基础断面积=基础宽度×基础高度+大放脚断面积
上述砖基础大放脚折加高度和大放脚断面积,均可由表查得,
2)毛石台阶(踏步)工程量,按图示尺寸,以立方米为单位计算,选套相应毛石基础定额项目。
(2)砖石内外墙
1)砖石墙体积计算公式
砖石内外墙体积=(墙长×墙高-门窗洞口面积)×墙厚±有关体积
2)确定砖石墙尺寸
①砖石墙长度。
外墙长度,按外墙中心线计算,
内墙长度,按内墙净长度计算。
②砖石墙高度。
1.外墙墙身高度
1.1坡屋面无檐口天棚者,墙高算至屋面板底,
1.2有屋架有檐口天棚者,墙高算至屋架下弦底面,另加20cm;
1.3平屋面墙高应算至钢筋混凝土顶板底面。
1.4有屋架无天棚者算至屋架下弦底加mm。
1.5出檐宽度超过mm时,应按实砌高度计算;
外墙:取至屋面板板底
2、内墙墙身高度
2.1对于内墙位于屋架下者,内墙高算至屋架下弦底面,
2.2内墙上无屋架而有天棚者,墙高算至天棚底面另加l0cm;
2.3有钢筋混凝土隔层者,墙高算至钢筋混凝土板底面。
2.4有框架梁时算至梁底面。
2.5内、外山墙,墙身高度:按其平均高度计算。
2.6女儿墙的高度,从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶者算至压顶下表面)。
内墙:本层板面至上一层板底
③砖石墙厚度
砖石墙厚度,按图示尺寸,以米为单位计算,当图示尺寸与定额规定墙厚不同时,应以规定墙厚尺寸为准。
3)确定应扣除体积。
在计算墙身实砌体积时,应扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁、砖(平或弧)璇,钢筋砖(砌块)过梁和暖气包壁龛等所占体积,
不扣除每个面积在0.3m2以内的孔洞、梁头、粱垫,檩头,垫木,水楞头,沿椽木,木砖,门窗走头,钢筋、铁件和管子等所占体积,
突出墙面窗台虎头砖,压顶线,山墙泛水,烟囱根,门窗套,三皮砖以内的腰线,挑檐和断面在半砖乘半砖以内的竖向装饰线等体积,也不增加;
嵌入外墙的钢筋混凝土板头体积不再扣除,但嵌入内墙的钢筋混凝土板头体积应予以扣除。
应扣减的项目
4)确定应并入体积。
突出墙面三皮砖以上的挑檐和腰线,
断面在半砖乘半砖以上的竖向装饰线,
单(双)面突出的附墙砖柱等体积,均应并入所依附墙体积内计算,
附墙垛可以折合成相应墙厚的砖墙长度,查表计算。
附墙烟囱,通风道和垃圾道等项目,均按其外形体积计算,并入所依附的墙体积工程量内,不扣除每个孔洞面积在0.1m2以内的体积,但孔洞内抹灰工料亦不增加,如果每个孔洞面积超过0.1m2时,应扣除相应孔洞面积,孔洞内的抹灰亦应另列项目计算,
附墙烟囱项目,如带有缸瓦管和除灰门,或垃圾道,通风道和烟道带有道门,垃圾斗。通风百叶窗,铁篦子以及钢筋混凝土顶盖等项目,均应另列项目计算。
砖砌圆弧形墙,按实砌体积,选套相应墙厚定额项目计算。
女儿墙体积,按其中心线长度乘墙厚再乘以墙高度计算。女儿墙高度,按以下规定执行,有混凝土压顶时,按楼板顶面至压顶底面高度为准,无混凝土压顶时,按楼板顶面至女儿墙顶面高度为准,按不同墙厚以立方米为单位计算,并入外墙体积。
5)框架结构间砌砖墙
按内,外墙及不同墙厚以框架间实砌体积计算,选用相应砖墙定额项目,框架外表面镶包砖部分,应并入相应框架间墙体积之内计算。
6)砖砌地下室内墙和外墙
应选套相应厚度内外墙定额项目,但地下室墙身外侧防水层的砖砌保护墙体积,应另行计算,选套相应厚度的贴砖墙定额项目,
砌保护墙与防水层间的填缝砂浆,已包括在贴砖墙定额项目内,不另行计算。
(3)其它墙体
1)空斗墙。
空斗墙工程量,按其外形体积以立方米为单位计算,应扣除门窗洞口和钢筋混凝土构件等所占体积,在墙转角,内外墙交接处、门窗洞口立边,砖拱,钢筋砖过梁,窗台砖和屋檐处等实砌体积,巳包括定额项目内,不另行计算,但窗台下大于mm窗间墙等实砌部分,应另行计算,套零星砌体。
当空斗墙加填充料时,应按设计规定填料种类,选套相应定额项目计算:填充料工程量,可按每10m3空斗墙体积,一斗一卧取定0.m3,二斗一卧墙为0.27m3,三斗一卧为0.29m3,单丁全斗为0.33m3,双丁全斗为0.27m3计算,每1m3增加人工0.2工日
2)多孔砖、空心砖墙
空心砖墙工程量,按其外形体积,分不同墙厚以立方米为单位计算,应扣除门窗洞口、嵌入墙身的钢筋混凝土构件和每个面积在0.3m2以上的孔洞等所占体积,其镶砌普通砖部分,已综合在定额项目内,不另行计算,但设计要求采用钢筋加固或砌普通砖带(每隔一定高度砌几皮普通砖)者,应另列项目计算。
3)砌块墙
硅酸盐砌块和加气混凝土砌块墙体,不分内墙和外墙,均以不同墙厚划分,按图示尺寸以立方米为单位计算,
应扣除门窗洞口和嵌入墙身的钢筋混凝土构件等所占体积:硅酸盐砌块墙体定额项目,综合了钢筋加固,竖缝灌细石混凝土和镶砌普通砖等因素,对于加气混凝土砌块墙体,如设计采用钢筋加固和镶砌普通砖时,应另列项目计算,为防止室内结露,设计要求在嵌入外墙的钢筋混凝土构件露明室一侧,贴加气混凝土砌块者,该处按实砌体积计算,选套外墙贴砌块保温定额项目。
砌块墙体外勒脚贴砌普通砖时,均按实体积计算,选套相应墙厚贴砖墙定额项目。
4)空花墙
空花墙工程量,按空花部分外形体积,以立方米为单位计算:空花部分虚体积不扣除,与空花墙连接的附墙柱和实砌墙,应合并计算,选套相应墙厚外墙定额项目。
5)填充墙
填充墙工程量,按外形体积以立方米为单位计算,应扣除门窗洞口和嵌入墙身的钢筋混凝土构件等所占体积,其实砌部分体积,已包括在定额项目内,不另行计算。
6)砖拱和钢筋砖过梁,砖平拱,砖弧拱等项目
均按图示尺寸以立方米为单位计算。
如设计无规定时:
砖平拱长度可按门窗洞口宽度两侧共加l0cm,高度按24cm计算;
砖弧拱长度以拱的中心线弧长为准,高度按24cm计算;
钢筋砖过梁长度,按门窗洞口宽度两端共加50cm,高度按44cm计算。
7)砖砌窑洞拱顶
砖筒拱项目,按其展开面积以平方米为单位计算,选套相应厚度筒拱定额项目。拱顶面积可按下式确定,
拱顶面积=拱长度×中心线跨距×延长系数
其中:延长系数可查表,拱顶抹灰和护壁层项目,按有关定额项目计算。
8)普通砖砌体,加气混凝土块砌体
如设计要求采用钢筋加固者,按设计重量计算,选套钢筋加固定额项目,网状配筋适用于点焊或绑扎成型的钢筋网片,一般配筋适用于弯曲成型的拉结钢筋。
9)暖气地沟、电缆沟和其他砖砌沟道项目
均按实体积以立方米为单位计算,如果沟壁以下为砖基础时,其工程量可以合并计算,选套相应砖砌沟道定额
(4)砖柱
砖柱工程量,不分柱身和基础,以立方米为单位合并计算,按不同形式砖柱定额项目执行。砖砌四边大放脚的砖柱基础形式有:等高和不等高两种,如图所示。砖柱及基础工程量,可按下式计算:
砖柱体积=柱断面积×(全柱高度+折加高度)
全柱高度是指包括基础高度在内的全柱总高度,柱断面积等于柱断面长度乘以宽度,折加高度等于柱大放脚体积除以砖柱断面积,柱断面积和折加高度,可查表计算。
(5)零星砖石砌体及其它
1)厕所蹲台,小便槽,煤箱、垃圾箱,花台、花池,盥洗池,拖把池,池槽腿、教室讲台、台阶和台阶挡墙,以及毛石墙和方整石墙门窗口立边、窗台虎头砖等砌体,均按实砌体积以立方米为单位计算,选套零星砌体定额项目。
2)锅台和炉灶项目,均按外形体积以立方米为单位计算,不扣除各种孔洞的体积,灶台面镶贴块料面层以及砌体内预埋铁件者,应另列项目计算。
3)检查井及化粪池不分壁厚均以立方米计算。洞口上的砖平拱、碹等并入砌体体积内计算。
4)房上烟囱工程量,按其外形体积以立方米为单位计算,套零星砌体。
5)砖阳台栏板(本砖)项目,按图示尺寸外围长度乘栏板高度,以平方米为单位计算:定额项目内已综合了栏板砌砖、配筋和泄水管安装,以及顶面和内面抹灰层等因素,但栏板外面抹灰和内外面粉刷项目,应另列项目计算,如设计要求采用型钢加固者,应按设计用量选套预埋铁件定额项目计算。
6)砖石墙面勾缝工程量,按墙垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰面积,不扣除门窗洞口、门窗套和腰线抹灰等所占面积,但附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝量也不增加。独立柱和房上烟囱勾缝项目,按图示尺寸以平方米为单位计算,毛石挡土墙勾缝项目,按石墙勾缝定额项目计算,
(6)砖烟囱
1)筒身,圆形、方形均按图示筒壁平均中心线周长乘以厚度并扣除筒身各种孔洞、钢筋混凝土圈梁、过梁等体积,以立方米计算;其筒壁周长不同时可分段按下式计算。
V=Σ(Hi·Ci·πDi)
式中:V-筒身体积;
Hi-每I段筒身的垂直高度;
Ci-每I段筒壁厚度;
Di-每I段筒壁中心线的平均直径。
2)烟道、烟囱内衬按不同内衬材料并扣除孔洞后,以图示实体积计算。
3)烟囱内壁表面隔热层,按筒身内壁并扣除各种孔洞后的面积以平方米计算;填料按烟囱内衬与筒身之间的中心线平均周长乘以图示宽度和筒高,并扣除各种孔洞所占体积(但不扣除连接横砖及防沉带的体积)后以立方米计算。
4)烟道砌砖:烟道与炉体的划分以第一道闸门为界,炉体内的烟道部分列入炉体工程量计算。
5)砖烟囱、烟道及其砖内衬,如设计要求采用楔形砖时,其数量按施工组织设计规定,另列项目套用砖加工定额计算。
(7).砖砌水塔:
1)水塔基础与塔身划分:以砖砌体的扩大部分顶面为界,以上为塔身,以下为基础,分别套相应定额。
2)塔身按图示实砌体积以立方米计算,并扣除门窗洞口和混凝土构件所占的体积,砖平拱、碹及砖出檐等并入塔身体积内计算,套水塔砌筑定额。
3)砖水箱内外壁,不分壁厚,均按图示实砌体积以立方米计算,套相应的内外砖墙定额。